    Sehr geehrte Damen und Herren,

    wie sind nach Musterindustriebaurichtlinie die Anforderungen an Trennwände von Technikräumen/Heizungsräume und deren Öffnungen zu anderen Räumen (z.B. Produktionsräumen, Hauptgängen)? Wo sind diese in der Musterindustriebaurichtlinie definiert und zu finden?

    Im betreffenden Fall geht es um einen Raum für die Brandmeldezentrale und den Technikraum mit Elektrounterverteilung (ca.16qm).

    Vielen Dank für Ihre Antworten.

    MfG,
    Ingenieurbüro Meyer

  • #2
    Code:
    Wo sind diese in der Musterindustriebaurichtlinie definiert und zu finden?
    => nirgends
    Anforderungen an elektrische Betriebsräume siehe EltBauVO und MLAR bzw. MVV TB.
    Anforderungen an den Raum mit der BMZ: siehe MLAR bzw. MVV TB sowie DIN 14675 und VDE 0833

    Gruß
    C. Lammer